수25-13 수신기 경종 출력 단선 부분에 대해.
페이지 정보

본문
수25-13 수신기의 경종 출력 단자가 5개 있는데 경종선은 1가닥만 사용 하여 4개 단자가 단락으로 표시 됩니다.
단락으로 인식하니 부저가 계속 출력 됩니다.
단락으로 인식하지 않게 하기 위한 방법에 대해 문의 합니다.
                
        
        
                
    단락으로 인식하니 부저가 계속 출력 됩니다.
단락으로 인식하지 않게 하기 위한 방법에 대해 문의 합니다.
- 다음글자동화재속보기 25.10.17
 
댓글목록

리더썬FS님의 댓글
리더썬FS 작성일
	                	                단락이 아니라 단선으로 표시되지 않습니까? 단락은 붙은건데 결선이 되지 않았다면, 단락이 아니라 단선으로 표시될 것으로 사료됩니다.
내부에 종단저항을 2종류 넣어드렸습니다. 파란색 저항을 사용하지 않는 출력 단자에 공통과 붙이셔서 종단저항처리를 해주시면 단선표시가 사라집니다. 만일 단락이라고 표시된다면 회사 전화 062-971-2211 로 연락 바랍니다.	            