안녕하세요. 모델명은 VIA-T170PC 입니다 궁금한게 여기는 오피스텔인데 세대 내에 감지기 오동작시 못들어 갈경우 복구가 안되어 수신기에서 한층 오동작을 잡을수 있는 설정이 있다고 들었는데 알수 있을까여?
설명서나 동영상으로 만들어지는건 없나여? 입출력 정보보기를 보면 1루프, 2루프, 3루프가 있는데 보는 방법을 모르겠습니다.
설명서나 동영상으로 만들어지는건 없나여? 입출력 정보보기를 보면 1루프, 2루프, 3루프가 있는데 보는 방법을 모르겠습니다.
- 다음글R형 복합식 수신기 구 모델 매뉴얼 받을 수 있을까요? 25.07.02
댓글목록

리더썬FS님의 댓글
리더썬FS 작성일
안녕하십니까? 리더썬FS입니다.
문의주신 회로 차단에 관련하여 안내해드립니다.
[입출력 정보] 에 들어가시어 해당하는 중계기를 클릭, 차단하고자 하는 회로에 대해서 [회로차단]이라고 적혀있는곳 아래 해당한 숫자를 누르시면 차단이 됩니다. 풀으실 경우엔 다시 눌러주시면 차단이 풀립니다.